Жёсткие или гибкие воздуховоды — где что применять и почему гудит

6ответов
1811просмотров
vozduhovod_manУчастник
Сообщений: 3На сайте: Dec 2025
05-04-2026, 09:00 AM, #112
Развожу вентиляцию в коттедже. Часть хочу гибкими гофрами сделать чтоб быстрее, прораб ругается говорит везде только оцинковку жёсткую. Где реально можно гибкие, а где нельзя? И почему система иногда гудит/свистит?
inzhener_ovikИнженер ОВиК
Сообщений: 14На сайте: Apr 2024
05-04-2026, 09:50 AM, #113
Гибкие гофры дают большое аэродинамическое сопротивление из-за ребристой стенки, на магистралях их применять нельзя — система задохнётся и завоет. Гибкие только на короткие подключения к решёткам и диффузорам, максимально натянутые, без провисов и резких изгибов. Магистрали и стояки — только жёсткая оцинковка или пластик. Прораб прав. Свист и гул — это либо высокая скорость, либо пережатый/скрученный гибкий участок, либо турбулентность на резком повороте.
vent_montazh_spbМонтажник
Сообщений: 4На сайте: Jul 2025
05-04-2026, 11:20 AM, #114
Жёсткие воздуховоды собирай на герметик/ленту по стыкам, утечки воздуха съедают производительность. И крепи часто, провисший воздуховод и дребезжит и сопротивление растёт. Гибкую вставку максимум полметра-метр к решётке, и то растянутую.
vozduhovod_manУчастник
Сообщений: 3На сайте: Dec 2025
05-05-2026, 06:30 AM, #115
Понял, магистраль на жёсткую переделаю. Гибкие только к решёткам.
vozduhovod_manУчастник
Сообщений: 3На сайте: Dec 2025
05-05-2026, 07:00 AM, #117
Магистраль переделал на оцинковку, гибкие оставил только полметра к решёткам растянутые. Гул ушёл, тяга появилась. Реально гофра душила всю систему. Спасибо за вправление мозгов.
inzhener_ovikИнженер ОВиК
Сообщений: 14На сайте: Apr 2024
05-05-2026, 08:30 AM, #118
Вот и результат. Запомни на будущее: гибкий воздуховод считается с большим коэффициентом сопротивления, по факту метр гофры это как несколько метров жёсткой трубы. Поэтому только короткие подключения.
oviknik_uralИнженер ОВиК
Сообщений: 4На сайте: Dec 2024
05-05-2026, 10:15 AM, #116
Гул ещё бывает от вентилятора через жёсткий короб как через резонатор. Поэтому после установки ставят гибкую вставку-виброгаситель, чтоб вибрация не шла в воздуховод. Не пропусти этот узел.