Пайка полипропилена — постоянно то недогрев то перегрев, как ловить?

6ответов
1887просмотров
polipropilenУчастник
Сообщений: 3На сайте: Jan 2026
05-13-2026, 10:40 AM, #90
Паяю PPR армированный, паяльник Valtec. То соединение слабое и крутится, то наоборот наплыв внутрь и сужает проход. Никак не поймаю стабильность. Есть какая-то методичка по времени нагрева под диаметры?
santeh_masterСантехник
Сообщений: 9На сайте: Aug 2023
05-13-2026, 11:20 AM, #91
Время нагрева зависит от диаметра. Для 20й примерно 5-6 секунд нагрев и пару секунд на стыковку, для 25й чуть больше, для 32й уже секунд 8. Точные цифры есть в таблице к паяльнику, распечатай и держи рядом. Паяльник прогрей заранее минут 10, насадки чистые и в тефлоне. Холодный паяльник или грязная насадка — вот тебе и слабые швы.
santehnik_volkСантехник
Сообщений: 7На сайте: Apr 2023
05-13-2026, 12:00 PM, #92
Армированный алюминием перед пайкой надо зачищать торцеватель/шейвер обязательно, иначе алюминий наружу и шов потечёт. Стекловолоконный армированный не зачищают. Уточни какой у тебя, это важно.
polipropilenУчастник
Сообщений: 3На сайте: Jan 2026
05-14-2026, 06:15 AM, #93
Армирование алюминием, а я не зачищал! Вот оно. Шейвер куплю.
santeh_pro_spbСантехник
Сообщений: 6На сайте: Jan 2024
05-14-2026, 08:40 AM, #94
Вот это и есть твоя главная ошибка. Алюминий обязательно снимать. И не крути трубу при стыковке, вставил ровно по метке и держи без вращения несколько секунд. Крутанул — шов нарушил. Метку глубины захода отмечай заранее.
santehnik_volkСантехник
Сообщений: 7На сайте: Apr 2023
05-15-2026, 11:30 AM, #95
Тренируйся на обрезках перед объектом, разрезал шов вдоль и смотри как прогрелось. За полчаса руку набьёшь и перестанешь гадать.
polipropilenУчастник
Сообщений: 3На сайте: Jan 2026
05-15-2026, 01:00 PM, #96
Купил шейвер, потренировался на обрезках по таблице времени. Швы стали стабильные, перестало крутиться и наплывы ушли. Алюминий снимаю теперь всегда. Тема закрыта, благодарю.