Селективность автоматов в квартирном щите — реально нужна?

6ответов
1970просмотров
shchitovikМонтажник
Сообщений: 3На сайте: May 2025
05-03-2026, 07:50 AM, #16
Собираю щит на 18 модулей. Вводной поставил С40, на группы С16 и С25. Заказчик где-то начитался про селективность, требует чтоб при КЗ на розетке вводной не отрубался. Реально это в квартире обеспечить обычными автоматами?
elektrik_dopusk5Электромонтажник
Сообщений: 7На сайте: Sep 2023
05-03-2026, 09:15 AM, #17
Полную селективность обычными модульными автоматами в квартире не получишь, для этого нужны селективные вводные с выдержкой времени, а это уже другие деньги и место. На практике достаточно токовой селективности по номиналу плюс разница в характеристиках. С40 вводной и С16 группы при КЗ скорее всего вырубит оба, тут честно говоря фиг угадаешь.
master_uchastkaМастер участка
Сообщений: 12На сайте: Nov 2023
05-03-2026, 10:40 AM, #18
Согласен. Для квартиры это перебор. Объясни заказчику что селективность критична на производстве и в датацентрах, а дома при КЗ пусть лучше всё отрубится, это безопаснее. Главное УЗО противопожарное на вводе 300 мА и групповые 30 мА.
shchitovikМонтажник
Сообщений: 3На сайте: May 2025
05-04-2026, 06:05 AM, #19
Спасибо, так и объясню. УЗО 300 на ввод заложил уже.
prorab_sidorovПрораб
Сообщений: 3На сайте: Jul 2024
05-04-2026, 08:40 AM, #21
Заказчики начитаются и требуют чего на квартиру не нужно. Лучше потрать эти деньги на нормальные автоматы бренда (ABB, Hager, Schneider) вместо ноунейма, и на медные шины/гребёнку. От качества контактов в щите толку больше чем от мифической селективности.
vru_promkaМонтажник
Сообщений: 6На сайте: Jun 2025
05-04-2026, 12:20 PM, #20
Если прям хочется — ставь вводной с электронным расцепителем с регулировкой, но в квартирный щит на 18 модулей это нереально по габаритам. Не парься.
elektromontazhnik_72Электромонтажник
Сообщений: 9На сайте: Jan 2024
05-05-2026, 06:10 AM, #22
Поддержу. И реактивная мысль: главное чтобы вводной автомат был согласован с номиналом, что вам разрешён по договору с энергосбытом, а не самый большой какой влез. Превысишь — выбьет на этаже у поставщика, и плевать ему на твою селективность.