УЗО выбивает раз в неделю без нагрузки, где искать?

7ответов
3059просмотров
uzo_difavtomatМонтажник
Сообщений: 6На сайте: Aug 2025
05-12-2026, 06:30 PM, #23
Стоит УЗО 25А 30мА на группу розеток. Раз в неделю примерно, чаще ночью, выбивает на ровном месте. Утечки вроде нет, всё что можно отключал. Меняли уже само УЗО — не помогло. Куда копать?
elektromontazhnik_72Электромонтажник
Сообщений: 9На сайте: Jan 2024
05-12-2026, 07:10 PM, #24
Классика. Ночью если выбивает — ищи влагу. Скорее всего на улице или в сырой зоне есть линия с подмоканием, ночью роса/конденсат и набегает утечка. Отключай группы по очереди и неделю наблюдай. Ещё частая причина — холодильник или бойлер с подтекающим ТЭНом, у них утечка плавающая.
santeh_masterСантехник
Сообщений: 9На сайте: Aug 2023
05-12-2026, 07:40 PM, #25
Бойлер реально частый виновник, у меня так и было. ТЭН микротрещина даёт утечку именно при нагреве, а ночью он догревается. Проверь мегаомметром изоляцию ТЭНа.
uzo_difavtomatМонтажник
Сообщений: 6На сайте: Aug 2025
05-13-2026, 05:15 AM, #26
О, бойлер есть. Пойду проверю ТЭН. Спасибо мужики.
elektrik_dopusk5Электромонтажник
Сообщений: 7На сайте: Sep 2023
05-13-2026, 07:00 AM, #27
Мегаомметром 500В прозвони изоляцию каждого потребителя на отключённой линии. Меньше 0.5 МОм — вот тебе и виновник. УЗО зря менял, оно как раз честно работало.
dvp_elektrikМонтажник
Сообщений: 4На сайте: Jul 2025
05-14-2026, 11:25 AM, #28
Ещё бывает УЗО электронного типа ловит наводки от импульсных блоков питания. Поставь электромеханическое типа АС или А, оно поустойчивее.
zazemlenie_masterМонтажник
Сообщений: 4На сайте: Apr 2025
05-14-2026, 01:40 PM, #29
Если найдёшь что бойлер — не выбрасывай сразу, иногда ТЭН под замену копеечный, а корпус целый. Слей, открути фланец, померь изоляцию нового перед установкой.
uzo_difavtomatМонтажник
Сообщений: 6На сайте: Aug 2025
05-15-2026, 06:30 AM, #30
Отписываюсь: ТЭН бойлера, изоляция была 0.2 МОм. Поменял ТЭН — неделю уже без срабатываний. Спасибо всем, реально помогли.