Алюминий или медь в современной квартире — холивар или есть нюансы?

7ответов
4125просмотров
monter_kabelМонтажник
Сообщений: 2На сайте: Feb 2025
04-05-2026, 01:30 PM, #8
Постоянно спорим в бригаде. Кто-то говорит что новый алюминиевый сплав 8030 уже не тот старый алюминий и можно тянуть. Кто-то категорически за медь. Что реально по нормам сейчас разрешено в жилье?
master_petrovichМастер участка
Сообщений: 3На сайте: Jul 2022
04-05-2026, 02:45 PM, #9
По ПУЭ для жилых зданий с 2001 года медь обязательна, сечением не менее 1.5 на освещение и 2.5 на розетки. Алюминий в квартиру не пускаю принципиально, он течёт под нагрузкой и в клеммнике ослабляется. Новый сплав может и лучше, но зачем рисковать.
rabotyaga_77Бывалый
Сообщений: 6На сайте: Nov 2024
04-06-2026, 06:10 AM, #10
Алюминий хорош только на вводе большого сечения, где медь по деньгам конская. В квартире только медь, тут даже думать нечего.
monter_kabelМонтажник
Сообщений: 2На сайте: Feb 2025
04-06-2026, 08:25 AM, #11
Понятно. Просто заказчик прижимистый, хотел сэкономить. Объясню что нельзя.
elektromontazhnik_72Электромонтажник
Сообщений: 9На сайте: Jan 2024
04-07-2026, 10:00 AM, #12
Сэкономить на алюминии в квартире это потом гарантированно вызовы на подгоревшие розетки. Не стоит репутации. Медь и спишь спокойно.
dvp_elektrikМонтажник
Сообщений: 4На сайте: Jul 2025
04-08-2026, 07:00 AM, #14
Если уж достался старый алюминий в квартире (вторичка) и нет возможности переложить полностью — соединяй с медью только через клеммники WAGO с пастой или через специальные клеммы, ни в коем случае не скруткой. Скрутка медь-алюминий это гарантированный подгар.
staryy_monterБывалый
Сообщений: 2На сайте: Sep 2023
04-08-2026, 04:30 PM, #13
Я ещё застал когда вся страна на алюминии сидела. Скруток подгоревших навидался на всю жизнь. Только медь.
elektrik_dopusk5Электромонтажник
Сообщений: 7На сайте: Sep 2023
04-09-2026, 11:00 AM, #15
Плюсую. Прямой контакт меди и алюминия это гальваническая пара, окисляется и греется. Только через переходную клемму с антиоксидной пастой. Но в новой проводке однозначно вся медь, без вариантов.