Технадзор требует перемычки на каждом стыке кабельного лотка

5ответов
154просмотров
elektrik_dopusk5Электромонтажник
Сообщений: 10На сайте: Sep 2023
11-20-2026, 09:29 PM, #1066
Цех, монтируем перфорированный лоток, трасса около 300 метров, секции горячеоцинкованные, на штатных соединительных пластинах. Технадзор заказчика требует ставить на каждом стыке гибкую перемычку заземления. Это пара сотен перемычек и пара дней работы, в смете этого нет. По паспорту производителя соединение секций даёт непрерывную цепь. Кто прав?
instrument_makitaУчастник
Сообщений: 5На сайте: Dec 2025
11-20-2026, 10:47 PM, #1067
Если по паспорту соединение обеспечивает непрерывность цепи и это подтверждено замером, перемычки на каждом стыке не нужны. Но словами с технадзором спорить бесполезно, ему нужна бумага.
elektrik_dopusk5Электромонтажник
Сообщений: 10На сайте: Sep 2023
11-22-2026, 10:35 AM, #1068
Паспорт есть, там это прописано. Технадзор отвечает, что паспорт паспортом, а у него опыт. Похоже, без замеров никак.
vakuum_splitМонтажник
Сообщений: 5На сайте: Oct 2025
11-22-2026, 06:24 PM, #1069
На прошлом объекте был ровно такой же спор. Замерили переходное сопротивление на стыках: на чистых оцинкованных всё в норме, а там, где секции резали по месту и потом закрашивали, не проходило. В итоге перемычки ставили только на таких стыках и на поворотах. Может, у вас похоже.
elektrik_dopusk5Электромонтажник
Сообщений: 10На сайте: Sep 2023
11-22-2026, 07:49 PM, #1070
Хорошая мысль. Мест, где резали, у нас около двадцати, там перемычки поставим без спора. На остальной трассе сделаем выборочные замеры и оформим протокол. Если всё пройдёт, технадзору будет нечем крыть.
instrument_makitaУчастник
Сообщений: 5На сайте: Dec 2025
11-22-2026, 08:44 PM, #1071
Да, протокол и есть ответ. Приложите к нему страницу паспорта с этим пунктом, обычно спор после этого заканчивается за один разговор.