Прокладка силового кабеля в лотке — какой запас по заполнению?

7ответов
2233просмотров
vru_promkaМонтажник
Сообщений: 6На сайте: Jun 2025
04-14-2026, 05:30 AM, #45
Монтируем кабельные трассы в цеху, лотки перфорированные 200мм. Сколько силовых кабелей реально можно уложить чтоб не было перегрева и проектировщик не ругался? И как с расстоянием между ними при пучковой прокладке?
prokladka_lotokМонтажник
Сообщений: 5На сайте: Aug 2025
04-14-2026, 06:45 AM, #46
По нормам заполнение лотка для силовых обычно до 50% сечения, чтоб охлаждение нормальное. При пучковой прокладке вводят понижающий коэффициент на токовую нагрузку, чем плотнее тем сильнее режется допустимый ток. Если впритык уложишь — кабель перегреется и придётся сечение увеличивать.
master_uchastkaМастер участка
Сообщений: 12На сайте: Nov 2023
04-14-2026, 08:10 AM, #47
Всё верно. Силовые в один слой по возможности, с зазором в диаметр кабеля для теплоотвода. Снижающий коэффициент при пучке до 0.7-0.6 легко доходит. Лучше взять лоток шире и уложить свободно, чем потом греть. Слаботочку в этот же лоток не кидай, разнеси или перегородку ставь.
vru_promkaМонтажник
Сообщений: 6На сайте: Jun 2025
04-15-2026, 05:50 AM, #48
Понял, возьму 300й лоток тогда. Слаботочку отдельной трассой веду.
elektromontazhnik_72Электромонтажник
Сообщений: 9На сайте: Jan 2024
04-15-2026, 10:25 AM, #49
И крепи кабель в лотке стяжками с шагом по проекту, на вертикальных участках обязательно, иначе сползёт под своим весом. Маркировку бирками на концах и на поворотах не забудь, потом сам себе спасибо скажешь.
vru_promkaМонтажник
Сообщений: 6На сайте: Jun 2025
04-16-2026, 07:20 AM, #50
По итогу взял лоток 300 вместо 200, уложил в один слой с зазорами. Грется перестало, проектировщик претензий не имел. Спасибо, переплата за широкий лоток дешевле чем перекладывать с большим сечением.
prorab_ivanychПрораб
Сообщений: 5На сайте: Mar 2023
04-16-2026, 12:00 PM, #51
Правильно. На стадии монтажа лоток с запасом всегда выгоднее. Потом докинуть кабель в свободный лоток легко, а в забитый уже никак, режь и расширяй трассу.
prokladka_lotokМонтажник
Сообщений: 5На сайте: Aug 2025
04-17-2026, 05:30 AM, #52
И крышки на лотки если по проекту, плюс заземление самих лотков не забудь, металлический лоток это тоже проводящая часть, его в систему уравнивания заводят.