Расчёт воздухообмена для квартиры — от чего плясать?

7ответов
2384просмотров
rekuperatorМонтажник
Сообщений: 2На сайте: Aug 2025
04-28-2026, 08:30 AM, #97
Ставлю приточку с рекуператором в квартиру 75 квадратов. От чего считать производительность — от площади, от людей или от кратности? Заказчик хочет чтоб не дуло и не шумело, но воздух свежий. Какую установку брать по кубам?
inzhener_ovikИнженер ОВиК
Сообщений: 14На сайте: Apr 2024
04-28-2026, 09:20 AM, #98
Считают по большему из двух: по людям (норма примерно 30 кубов в час на человека для постоянного пребывания, 60 в спальне) и по кратности воздухообмена помещения. Для квартиры на 75 метров с 3 жильцами обычно хватает установки на 200-300 кубов с запасом. Главное правильно развести по комнатам и не гнать большой скоростью по воздуховодам — отсюда и шум. Скорость в магистрали держи в районе 3-4 м/с, в ответвлениях меньше.
oviknik_uralИнженер ОВиК
Сообщений: 4На сайте: Dec 2024
04-28-2026, 10:40 AM, #99
Плюсую. Шум чаще не от установки а от высокой скорости в воздуховодах и от плохих решёток. Бери воздуховоды с запасом по сечению, ставь шумоглушители после установки и гибкие вставки. Рекуператор на 250 кубов на трёшку оптимально, на максимум он редко работает, а тихий режим как раз комфортный.
rekuperatorМонтажник
Сообщений: 2На сайте: Aug 2025
04-29-2026, 06:50 AM, #100
Понял, заложу с запасом по сечению и глушители. Спасибо.
vent_montazh_spbМонтажник
Сообщений: 4На сайте: Jul 2025
04-29-2026, 11:10 AM, #101
И не забудь про приток-вытяжку по балансу, чтоб двери не хлопали и тяга была. Вытяжку из санузла и кухни, приток в комнаты. Переток через подрезку дверей или переточные решётки.
inzhener_ovikИнженер ОВиК
Сообщений: 14На сайте: Apr 2024
04-30-2026, 07:10 AM, #102
И не забудь про подогрев приточного воздуха зимой — без калорифера (электро или водяного) в мороз погонишь в комнаты холод, заказчик отключит установку и будет прав. Канальный нагреватель закладывай сразу.
vent_montazh_spbМонтажник
Сообщений: 4На сайте: Jul 2025
04-30-2026, 09:40 AM, #103
Фильтр на притоке тоже не забудь, и доступ к нему для замены. Без фильтра рекуператор забьётся пылью за сезон и КПД в ноль. ТО приточки это замена фильтров в первую очередь.
oviknik_uralИнженер ОВиК
Сообщений: 4На сайте: Dec 2024
05-01-2026, 08:00 AM, #104
По шуму ещё: установку вешай на виброгасящие подвесы и не в спальне за стенкой. Даже тихая установка по ночам в спальне раздражает. Кладовка, коридор, санузел — лучшие места под приточку.