Развёл внутрянку, труба 50 на раковину и стиралку, 110 на унитаз. Через месяц раковина стала подтуплять, вода уходит вяло. Уклон вроде делал. Какой реально нужен и мог ли я переборщить?
Для 50 трубы уклон по СНиП 3 см на метр, для 110 — 2 см на метр. И вот частая ошибка — думают что круче лучше. Если уклон слишком большой, вода убегает а твёрдое остаётся на стенках и со временем зарастает. Так что не больше и не меньше нормы. Проверь свой уклон уровнем, может где провис или наоборот задрал.
Плюс к этому — на 50 трубе на стиралку проверь нет ли длинного горизонтального участка без вентиляции. Срывает гидрозатвор, тянет запах и булькает. И ревизию поставь, чтоб прочистить можно было.
4 метра на 50й это много, на пределе. Лучше бы 50 укоротить и быстрее уйти в 110. И фановую трубу/аэратор не забудь, иначе при сливе стиралки гидрозатворы будет срывать по всей квартире.
Вскрыл — на длинном участке был провис, в нём вода застаивалась и зарастало. Переделал уклон 3 см/метр, сократил 50ю до стояка, поставил аэратор. Уходит со свистом теперь. Спасибо за разбор.