Вентфасад керамогранит — какой вентзазор и почему нельзя зашивать наглухо

6ответов
1886просмотров
ventfasad_proМонтажник
Сообщений: 3На сайте: Jul 2025
05-03-2026, 08:10 AM, #185
Монтируем вентилируемый фасад с керамогранитом на кляммерах, подсистема алюминий. Заказчик хочет внизу и вверху зашить декоративными планками наглухо для красоты. Объясняю что нельзя, но нужны аргументы и цифры по зазору.
fasadchik_proМонтажник
Сообщений: 4На сайте: Aug 2025
05-03-2026, 09:00 AM, #186
Весь смысл вентфасада в вентзазоре — воздух заходит снизу, поднимается вдоль утеплителя и выходит вверху, унося влагу из конструкции. Зазор обычно от 40 мм, и снизу-сверху обязательно продухи для притока и вытяжки. Зашьёшь наглухо — убил вентиляцию, влага из утеплителя не уходит, мокрый утеплитель не греет, точка росы в стене, плесень, наледь зимой. Это уже не вентфасад а просто облицовка с мокрым пирогом. Объясни заказчику что красота обернётся мокрой стеной и отвалившимся через пару лет фасадом.
ventfasad_proМонтажник
Сообщений: 3На сайте: Jul 2025
05-03-2026, 09:50 AM, #187
Спасибо, про точку росы и мокрый утеплитель аргумент железный. Перфорированные планки предложу, и красиво и дышит.
uteplitel_domУчастник
Сообщений: 5На сайте: Jan 2026
05-04-2026, 06:30 AM, #188
Перфорированные цокольные и парапетные планки как раз для этого и есть — закрывают щель от грызунов и птиц, но воздух пропускают. Это правильное решение, и эстетика и вентиляция. Глухие планки только убьют конструкцию.
ventfasad_proМонтажник
Сообщений: 3На сайте: Jul 2025
05-04-2026, 08:10 AM, #190
Согласовали перфорированные цокольную и парапетную планки. И красиво, и вентзазор работает. Заказчик понял про точку росы и мокрый утеплитель, спасибо за аргументы.
master_uchastkaМастер участка
Сообщений: 12На сайте: Nov 2023
05-04-2026, 10:40 AM, #189
И противопожарные рассечки в вентзазоре по нормам не забудь на высотных и протяжённых фасадах, чтоб зазор не работал как дымоход при пожаре. Это тоже часть проекта вентфасада, его согласовывают.
fasadchik_proМонтажник
Сообщений: 4На сайте: Aug 2025
05-04-2026, 11:00 AM, #191
Вот и правильно. И проверь чтоб утеплитель был закрыт ветрозащитной мембраной со стороны зазора, иначе поток воздуха выдувает волокно из минваты и теплозащита падает. Это часть пирога вентфасада.