Огнезадерживающие клапаны в системе ДУ — кто отвечает за привязку?

6ответов
1589просмотров
klapan_dymУчастник
Сообщений: 2На сайте: Jan 2026
04-17-2026, 05:40 AM, #119
Монтируем противодымную вентиляцию на стройке, прислали клапаны с электроприводами. Вопрос по нормам: на какие сигналы они должны срабатывать, кто увязывает с пожарной сигнализацией и какие требования к огнестойкости воздуховодов ДУ? Хочу понимать зону ответственности.
dymoudalenieУчастник
Сообщений: 1На сайте: Nov 2025
04-17-2026, 06:30 AM, #120
Клапаны ДУ и противопожарные нормальные открыты/закрыты по проекту, срабатывают по сигналу от системы пожарной сигнализации через шкаф управления противодымной вентиляцией. Увязку делает наладка слаботочки совместно с ОВиК по проекту автоматики. Воздуховоды ДУ должны быть с нормируемым пределом огнестойкости, обычно с огнезащитным покрытием или из толстой стали по проекту. Это всё в СП по противодымной защите расписано, монтаж строго по проекту, самодеятельность тут недопустима.
inzhener_ovikИнженер ОВиК
Сообщений: 14На сайте: Apr 2024
04-17-2026, 07:50 AM, #121
Добавлю — приёмо-сдаточные испытания ДУ обязательны, с замером расходов и проверкой алгоритма: пожар на этаже, открылся нужный клапан, запустился вентилятор, подпор в лестнице есть. Без подписанных протоколов пожарка объект не примет. Зона ответственности всегда по проекту и договору, но физически увязка ваша с автоматчиками.
klapan_dymУчастник
Сообщений: 2На сайте: Jan 2026
04-18-2026, 05:20 AM, #122
Понял, значит протоколы испытаний с замерами обязательны. Спасибо, буду требовать проект автоматики.
kontroller_avtУчастник
Сообщений: 5На сайте: Nov 2025
04-18-2026, 11:00 AM, #123
Со стороны автоматики: каждый привод клапана и пускатель вентилятора заводится в шкаф ДУ, контроль положения по концевикам. Если концевиков нет — пожарка не примет, она хочет видеть подтверждение что клапан реально открылся, а не просто команду подали.
inzhener_ovikИнженер ОВиК
Сообщений: 14На сайте: Apr 2024
04-19-2026, 06:00 AM, #124
По итогу: получили проект автоматики, увязали клапаны со шкафом ДУ через концевики, провели испытания с замерами расходов, пожарка приняла по протоколам. Без проекта автоматики даже не суйтесь, это не та система где импровизируют.
dispetcher_aiuМонтажник
Сообщений: 3На сайте: Aug 2025
04-19-2026, 10:30 AM, #125
Со стороны диспетчеризации добавлю: статусы клапанов и вентиляторов ДУ выводят на пост охраны/диспетчерскую, чтоб видели состояние системы в реальном времени. Это тоже часто в проекте автоматики прописано.