Квартира 3 комнаты, делаю разводку воды с нуля. Заказчик спрашивает чем коллектор лучше тройников и стоит ли переплачивать. Сам склоняюсь к коллектору, но хочу аргументы собрать чтоб грамотно объяснить.
santeh_masterСантехник
Сообщений: 9На сайте: Aug 2023
04-30-2026, 08:00 AM, #54
Коллектор — на каждую точку своя труба от гребёнки, давление стабильное, в душе никто не ошпарит когда на кухне воду открыли. Каждую ветку можно перекрыть отдельно. Минус — больше трубы и нужно место под коллекторный шкаф. Тройниковая дешевле и трубы меньше, но при водоразборе скачет давление. Для трёшки однозначно коллектор, разница в комфорте ощутимая.
santeh_pro_spbСантехник
Сообщений: 6На сайте: Jan 2024
04-30-2026, 09:20 AM, #55
Плюсую коллектор. Ещё важно — все соединения коллекторной схемы доступны в шкафу, под плиткой ни одного стыка, а это значит течь под стяжкой исключена. Для заказчика это главный аргумент, никаких сюрпризов в полу.
santeh_kvartiraМонтажник
Сообщений: 3На сайте: Sep 2025
05-01-2026, 06:10 AM, #56
Вот про отсутствие стыков под плиткой — отличный аргумент. Спасибо.
nasos_vodaУчастник
Сообщений: 4На сайте: Dec 2025
05-01-2026, 11:40 AM, #57
Если давление в стояке слабое, на коллекторе при одновременном разборе может просесть. Тогда либо повышающий насос, либо считать диаметры внимательнее. Но это редкость.
santehnik_volkСантехник
Сообщений: 7На сайте: Apr 2023
05-02-2026, 01:15 PM, #58
Коллектор бери нормальный с расходомерами если ещё и тёплый пол будет, удобно балансировать. И редуктор давления на входе поставь, скачки в стояке убьют технику.
santeh_kvartiraМонтажник
Сообщений: 3На сайте: Sep 2025
05-03-2026, 07:20 AM, #59
Согласовали коллектор с расходомерами, шкаф в нише санузла. Заказчик доволен что всё на ревизии. Редуктор на входе поставил, спасибо за совет, давление в стояке реально скачет.